Luchtkwaliteit niet zoals het zou moetenDe BC heeft Trudo verzocht om de luchtinvoer kwaliteit in de woningen eens te laten beoordelen. Naar aanleiding van dat verzoek is een extern bureau ingeschakeld die een bezoek heeft gebracht in de woning van Paul Kivits. Hieronder leest u de integrale rapportage van dat bureau.
Hierbij zijn de volgende zaken geconstateerd. De Combifor MFT-522 is een kruising van een gastoestel en een warmte-terugwinapparaat in één. Aan de onderhoudstickers op het apparaat is af te lezen dat het onderhoud jaarlijks wordt uitgevoerd waarbij het accent waarschijnlijk meer ligt op het onderhoud van het gastoestel. De afzuigventielen (3) bevinden zich in: keuken (2 st.) en badkamer (1 st.). De inblaasventielen (6) bevinden zich in: woonkamer (2 st.), hal (1st.), slaapkamer 1 (1 st.) Slaapkamer 2 (1st.)
Bijlage:
luchtkanaal.jpg [ 10.1 KiB | 19106 keer bekeken ]
Bevindingen en actie’s:De uiteinden van de luchttoevoer- en afvoerkanalen en drie filtermatten in het apparaat zijn zwaar vervuild.
Actie 1: kanalen en binnenzijde apparaat reinigen en 3 filtermatten vervangen.
Op de warmtewisselaar en de motoren zit versteende aanslag.
Actie 2: warmtewisselaar en afzuigmotor reinigen, inblaasmotor vervangen.
Boven de voordeuren (aan de achterzijde van het gebouw) bevinden zich de luchttoevoeropeningen. Bij diverse woningen ontbreken de roosters of is de opening
dichtgestopt. (Geen verse luchttoevoer!). Opmerking: de diameter van het kanaal en van het bijbehorende rooster is te klein gekozen. Aanpassing hiervan is niet meer mogelijk.
Actie 3: afdekking verwijderen, nieuw luchtrooster plaatsen.
Uit onze luchtmetingen blijkt dat de totale afzuigcapaciteit van het systeem voldoende is. De instelling van de ventielen is echter niet meer correct. In de ene ruimte is te veel afzuiging en in de ander ruimte te weinig.
Actie 4: afzuigventielen opnieuw inregelen en reinigen.
In de kleine slaapkamer van de woning bevindt zich in een inblaaskanaal, een ‘doe-het-zelf’- afzuigventiel. Doordat deze niet correct in te stellen is, ontregelt deze de luchtverdeling van de installatie. Verder valt op dat de overige luchtinblaasventielen een lage opbouwhoogte hebben. Door de geringe afstand tussen uitblaasopening en wand of muur zal vervuilde lucht (filters niet vaak genoeg vervangen) tegen de wand of muur geblazen worden. Dit met vuilafzetting als gevolg.
Actie 5 (Indien van toepassing): ontbrekende of foutieve ventielen vervangen. Inblaasventielen door ventielen met verhoogde rand of ‘ schone sector’, type STH125a. Afzuigventielen door metalen ventiel type STB 1-125.
De totale inblaascapaciteit van het systeem blijft achter bij de afzuiging. Dit wordt echter opgelost met actie 2 waarbij de inblaasmotor wordt vervangen. Hierdoor zal de inblaascapaciteit tot 50% stijgen. Vanwege de hoge concentraties fijnstof (rondweg) om halfjaarlijks de drie filters van de installatie te vervangen en de ventielen te laten reinigen.
Oplossing in week 6 voorzienAls reactie op het rapport kregen we een positief bericht. Daarmee zouden de belangrijkste problemen verholpen zijn.
“In de mechanische ventilatie worden de noodzakelijke onderdelen vervangen. Het systeem wordt gereinigd, opnieuw ingeregeld en er worden nieuwe filters geplaatst. Eventuele onbrekende of beschadigde inblaasventielen worden geplaatst cq vervangen”. Frank (van Trudo)De kopers kunnen tegen een aantrekkelijke prijs ook aansluiten bij deze actie. Dat zijn Trudo en VB&T, namens de VVE, overeengekomen. Een brief hierover volgt nog.
Vanaf 1 januari heeft Trudo een onderhoudscontract afgesloten met Sankomij uit Veldhoven. Deze firma vervangt Van den Hoff voor het onderhoud van de centrale verwarmingsketel en de luchtinvoer (zie ook bovenstaand artikel). U heeft van Trudo een brief met sticker gekregen. Het is de bedoeling dat u de oude servicesticker(s) verwijdert en deze daarvoor in de plaats plakt. Het bedrijf is dus ook rechtstreeks te bereiken 253 48 90 of bel de Trudo klachtenlijn 235 98 00.